שאלה לגבי חובת התקנת ספרינקלרים בעסק קיים |
תומר אזולי |
09.03.2010, 20:49 |
שלום רב,
ברצוני לברר את חובה שיש לעסק קיים להתקנת מערכת ספרינקלרים בדרישת כיבוי אש.
מדובר על עסק בשכירות אשר שוכר כבר מעל 12 שנה שטח של 140 מטר, לפני 12 שנה ביצענו את כל הדרישות של בעל הבית כולל גילוי אש ועשן, צופר, מוקד, שטחים חסיני אש, מטפי כיבוי אש.
העסק הוא עסק שאיננו חייב ברישוי עסקים - משרד עורכי דין.
לפני כשנה בא נציג של כיבוי אש ודרש בביקורת כי נתקין מערכת ספרינקלרים בעסק ובשאר חלקי הבניין בעל הבית יתקין.
לשאלתי
א. האם חייב עסק קיים גם בקיום התקנת מערכת ספרינקלרים אשר לא היתה קיימת 12 שנה ולא בוצע כל ביקורת כיבוי אש במהלך השנים הקודמות
ב. עלות מערכת הספרינקלרים הינה מעל 25 אלף שקל ואיננה כוללת את הנזק שיגרם לקירות הגבס ולתיקרה האקוסטית, חא בהכרך נעמוד בעלות. האם הדבר שכיבוי אש כלל זכות לקבוע בעסקים פטורי רשיון עסק בהתקנת תוספות יקרות כלכך
ג. על פי חוק כבאות ראשי שר פהנים להורות על התקנת מערכת כיבוי אש, היכן התקנות שקבע ?
תודה
תומר
|
תגובה |
הנהלת הפורום |
10.03.2010, 07:32 |
שלום רב,
כדי לענות לשאלתך, יש לשמוע את שני הצדדים, יש להכיר את המבנה מהשטח ואת היסטורית תוכן תיק הרישוי ואת כל המשתמע מכך.
לא ניתן לענות כך לאחר יד בפורום רק על סמך המידע אשר אתה מציג.
אכן רשאי מפקח כבאות ראשי על פי חוק להתקין הוראות בדבר התקנת מערכות כאלו ואחרות ואלו יוצאות בהוראות מכ"ר המופיעות כאן באתר וחלקן יוצאות בהוראות למדורים עצמם ולא בהכרך מפורסמות פה.
אני ממליצה לך לפנות שוב למדור מניעת דליקות למציג הדרישה לברור, כמו כן קיים נוהל ערעור על דרישות אשר נמצא כאן באתר.
הנהלת הפורום
|
 |
 |
 |
קורות ואגדים |
דניאל |
08.03.2010, 10:46 |
שלום
בתוכנית הבטיחות בבניין גבוה בכ"ס אושרה בתוך הדירות תקרות רעפים.
אבקש לדעת האם הקורות האגדים של תקרות הרעפים יהיו מעץ או ממתכת כמובן ע"פ התקן.
לידיעה קיים גבס אשר מפריד בין התקרה לחלקי הדירה.
ע"פ תקן 921, חלק 2 (מגורים), סעיף 1.1-בטבלה מס' 1, בבניין מגורים גבוה קורות תקרות ואגדים יהיה VI 4.4, ולכן האם נושא זה יאושר אם העץ עומד ע"פ התקן ופלטת העץ תיצור חציצת אש למשך 60 דק' לפחות בין חלל החדר לאגדים?
תודה
|
מישהו כאן? |
דניאל |
09.03.2010, 08:23 |
|
סמכות. |
ממונה כיבוי אש. |
09.03.2010, 09:25 |
שלום לך.
תשובה שתקבלי מהנהלת האתר ,אם בכלל, תיהיה כזאת: פני לאנקה בלומר.
כן עונים לשאלות באמת חשובות כפי שעונים.
אני עדיין מאמין ש יבינו שהנהלת האתר ואנקה בלומר הם אותו גף ומיצגים מדינת ישראל ושירותי הכבאות.
חג שמח.
|
קורות ואגדים |
רמי מזרחי |
09.03.2010, 15:36 |
אני מבין שמדובר בדופלקס שבו התקרה מרעפים ,כדי לעמוד בדרגת דליקות 4.4.VI
הקורות והאגדים יהיו מפלדה,התקרה התותבת תהיה עמידת אש שעה לפחות וזה יענה על הדרישות.בכל מצב יש לבדוק מול שירותי הכבאות של כ"ס .
|
 |
 |
 |
איזה גלאי עשן כדאי לקנות |
אהרון |
08.03.2010, 16:35 |
איזה גלאי עשן כדאי לקנות לבית ?
אם רוצים להתקין בחדר שינה שיש בו מזגן מפוצל איפה יש להתקין אותו ?
|
אני ממליץ על יותר מגלאי אחד |
אלברט מוניס |
08.03.2010, 21:28 |
אחד בכל חדר שינה ואחד במטבח/סלון. אתה יכול לברר באינטרנט לגבי הגלאים כולם פחות או יותר אותו דבר.
|
גלאים מצילי חיים |
כבאי |
09.03.2010, 05:40 |
בוקר טוב
לבית פרטי עדיף גלאי עצמאי והכוונה עובד על סוללת 9 וולט בניגוד לעסקים גלאי המחובר למרכזת ולזרם חשמל קבוע וסוללת גיבוי.
לשים בכל חדר שינה גלאי כמו כן במטבח ובכל חדר שרות נוסף .
במטבח לא מעל הכיריים היות ובכל טיגון יופעל הגלאי אז להרחיקו מעט .
המיקום הוא בתקרה היות והעשן ה CO קל מהאויר ועולה כלפי מעלה , ניתן לחבר גלאי בעזרת דבק דו צדדי פשוט.
בהצלחה.
|
תגובה |
הנהלת הפורום |
09.03.2010, 07:02 |
שלום,
בהתקנת גלאים במקומות בהם קיימים פתחי מיזוג אויר, מומלץ להתקין את הגלאי במרחק של 1.5 מ' לפחות מפתח יציאת האויר ולא פחות מ- 11 ס"מ מקירות חיצוניים. בכל מקרה מהירות זרימת האויר ליד גלאי לא תהיה גדולה מ-0.76 מ' לשניה(תקן ישראלי ת"י 1220)
האמור כאן אינו פותר מהוראות ת"י 1220.
הנהלת הפורום
|
 |
 |
 |
רפורמה |
אורח |
08.03.2010, 13:33 |
מישהו יודע מה קורה בדבר הרפורמה?
|
 |
 |
 |
תקרת עץ |
שרה |
07.03.2010, 15:01 |
שלום,
ברצוני לדעת מהי עמידות האש לתקרת עץ בבניין התקהלות נמוך.
בברכה
שרה
|
בבקשה תענו לי זה מאוד חשוב |
שרה |
07.03.2010, 22:24 |
|
תגובה |
הנהלת הפורום |
07.03.2010, 23:33 |
שלום רב,
בהנחה כי מדובר על חומר ציפוי, עלייך לעיין בתקן ישראלי ת"י 921 החלק הרלוונטי.
תקנים ניתן להשיג בסיפריה של מכון התקנים הישראלי.
הנהלת הפורום
|
תקרת העץ אינה ציפוי מהו בבקשה התקן? |
שרה |
08.03.2010, 00:15 |
או לפחות מהו העמידות אש אם תוכלו לומר לי.
|
האם מדובר על קונסטרוקציה מעץ? |
הנהלת הפורום |
08.03.2010, 07:51 |
הנהלת הפורום
|
כן אכן מדובר על קונסטרוקצית עץ |
שרה |
08.03.2010, 08:38 |
|
תגובה |
הנהלת הפורום |
08.03.2010, 10:16 |
שלום,
מאחר וחוק התכנון והבניה ותקנים ישראלים אינם עוסקים בתכנון קונסטרוקציה מעץ להלן התהליך בו עלייך לעבוד:
1. לבצע תכנון לקונסטרוקציה מעץ לפי תקן ארופאי EUROCODE 5 (Eurocode 5 covers the design of timber buildings and civil engineering works)
2.על זמן עמידות האש המתוכנן לפי סעיף 1 להלן, לענות לנדרש בטבלה 3.3.2.1 בתקנות התכנון והבניה.
3.לאחר ביצוע החישובים, יש להגיש לאישור מכון התקנים הישראלי, על מנת לקבל מסמך אישור התאמה לזמן עמידות האש לפי טבלה 3.3.2.1.
בהצלחה!
הנהלת הפורום
|
 |
 |
 |
הוראה או הנחחיה רשמית המתייחסת לת"י 1419 |
lior |
07.03.2010, 22:58 |
שלום רב
רציתי לדעת היכן אוכל לראות את הוראת/הנחיית מכר או מכתב רשמי של נציב/סגן נציב בנוגע להתקנה של לוח חשמל העונה לת"י 1419 שלא יחוייב בהתקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש
בלוחות מעל 63 אמפר ובלוחות מעל ל 100 אמפר
בתנאי הגשת הצהרה של מהנדס חשמל ויצרן הלוחות
בברכה,
נ.ב
בחיפוש באתר תחת סיפריה/הוראות מכר או נתונים ומידע לא נמצאה תזכורת לכך
ת"י 1419 (ת"י רשמי)- לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך:
חלק 1 :לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס חלקיות,
חלק 2 :דרישות מיוחדות למערכות סינוף של פסי צבירה
חלק3: דרישות מיוחדות ללוחות מיתוג ובקרה המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא מיומנים- לוחות חלוקה
חלק 4:דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS
חלק5:דרישות מיוחדות ללוחות להספקת חשמל ברשתות ציבוריות
|
תגובה |
הנהלת הפורום |
07.03.2010, 23:26 |
שלום רב,
המידע נמצא במדורים מאחר והוא מסמך עבודה פנימי עבור המפקחים.
לא כל מסמך עבודה פנימי למפקחים הוא הוראה או הנחיה רשמית לציבור.
בכל אופן אתה יכול לפנות לנציבות כבאות והצלה למר חיים תמם סגן מכ"ר בנושא.
הנהלת הפורום
|
 |
 |
 |
שאלה |
שאלה חשובה ביותר!!! |
07.03.2010, 22:06 |
האם הי גיוס בראשון לציון?
|
 |
 |
 |
האם ידוע למישהו איזה קורסים מתוכננים? |
אורח |
07.03.2010, 16:00 |
האם ידוע למישהו איזה קורסים מתוכננים?
|
 |
 |
 |
מעוניין לעבוד בכיבוי אש |
ברק ברזילי |
07.03.2010, 10:35 |
שלום לכל הכבאים! אני מעוניין להכנס לעבוד בכיבוי אש, מה עלי לעשות בכדי להכנס לעבוד בכיבוי. תודה מראש לכל המשיבים!!
|
לברק |
מועמד |
07.03.2010, 13:29 |
כרגע הכל קפוא במערך הכבאות!
אך אם בכול זאת אתה מעוניין תיבדוק בתחנת הכביבוי באזור מגורייך
|
 |
 |
 |
אישור מכבי אש לעסק |
משה |
04.03.2010, 15:50 |
אני אמור לקבל אישור מכבי אש לעסק, למי אני אמור לפנות? מזה כשבוע אני מנסה להגיע טלפונית לגורם המטפל בעניין ואין מענה.
מקווה מאוד לתשובה המדויקת בהקדם
|
תשובה |
אורח |
04.03.2010, 16:19 |
לתחנה שבתחום השיפוט שלך למדור מניעה.
|
כתובות |
משה |
07.03.2010, 11:50 |
תודה, אך לאחר שחרשתי על כל האתר לא מצאתי רשימת כתובות. העסק נמצא בת"א, ברח' הרצל. אודה על התגובה
|
 |
 |
 |
מיקום ארון כיבוי אש |
יוסי לסרי |
04.03.2010, 11:10 |
האם קיים תקן למיקום ארון כיבוי אש ביחס ליציאת מילוט?
תודה מראש
|
תגובה |
הנהלת הפורום |
04.03.2010, 13:53 |
שלום רב,
תקן לא קיים בנושא, אך כן קיימים כללי המקצוע הטובים, אשר בראיה מקצועית יש ראשית להתקין את עמדות הכיבוי בסמוך ליציאות המילוט, ואת יתרת העמדות הנדרשות לפזר בהתאמה.
הנהלת הפורום
|
הבדלים במיקום וסימון ארון... |
LL |
04.03.2010, 14:11 |
נושא: הבדלים במיקום וסימון ארון כיבוי/עמדת כיבוי אש פנימית שרה שלום בהמשך לתשובתך ,שאלה נוספת
האים ניתן להתקין את ארון הכיבוי (שעוביו 30 ס"מ לפחות)בדרך המילוט שאז הוא מקטין מפריע לדרך המילוט
בנוסף , בתעשייה ובמסחר האים יש הבדל בין עמדת כיבוי אש פנימית (המכילה ברז שריפב 2" גלגון וכו ) לארון כיבוי חיצוני המותקן בסמוך לברז השריפה הכפול 3*2 (המכיל ביו השאר זרנוקים ומזנקים ולא מצריך גלגלון)
וכמו כן האים בנספח בטיחות יש להם סימן שונה
תודה מראש
|
תגובה |
הנהלת הפורום |
04.03.2010, 14:29 |
ברור שכשמתקינים את ארון הכיבוי בדרך מילוט יש להתחשב בכך שלא יבלוט לדרך המילוט. לכן יש לבצע מגרעת אשר תכיל את הארון באופן מלא.
שאלתך השניה לא ברורה לי.
הנהלת הפורום
|
האים יש הבדל בין ארון כיבוי פנימי לחיצוני ? |
LL |
04.03.2010, 15:05 |
שאלתי הייתה האים יש הבדל בין ארון כיבוי פנימי (במבנים/מתקנים) לחיצוני (על הקרקע בין מבנים ועל ההיקף) מבחינת הציוד בתוכו (מפתחות,זרנוקים, גלגלון ..) , ואים יש הבדל כיצד מסמנים אותו במקרא ע" הוראת מכ"ר 532
|
אין הבדל. |
הנהלת הפורום |
06.03.2010, 06:47 |
הנהלת הפורום
|
 |
 |
 |
מערכות שליטה בעשן |
דני |
03.03.2010, 21:58 |
שרה שלום
בטבלה 3.2.15.5 קיימת הערה(6) - בבניין תותקן מערכת סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה' "מערכת שליטה בעשן".
האם פתח שחרור עשן קבוע כמפורט בסעיף 3.5.1.2מהוה מענה ומאפשר הגדלת מרחקי המילוט.
|
ראה תשובה שנתתי לך מתאריך 23.2.2010 |
הנהלת הפורום |
03.03.2010, 22:57 |
הנהלת הפורום
|
מערכת שליטה בעשן |
רמי מזרחי |
03.03.2010, 23:25 |